이 름 관리자 작성일 2016-06-24 18:00:56
제 목 [Re] 창고습기문제 문의
홈페이지 방문을 환영하며, 답변이 늦은 점 대단히 죄송합니다.

창고건물이라면 대부분 센드위치판넬로 지어진 구조라고 보며, 천장높이는 약 7~8m일 것 같습니다.

제습기 용량산정기준

평당 제습량 2L(높이 2.5m기준)

80평×2=160L, 층고를 감안하여 280L(NED-280, NED-280P)급으로 검토하심이 타당합니다.

물론 용량을 더 적게 사용하셔도 제습은 됩니다. 하지만 기계는 쉴 틈 없이 돌아가 수명이 단축되고

고장의 원인이 되기도 할 수 있겠지요?

이상 질문에 답변이 되었는지요?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

수고하십니다. 남동공단에 위치한 제조업체입니다.

완제품 창고 약80평이 지하인데 하절기면 바닥이 흥건할 정도로 물이 많이 생깁니다.

물론 바닥에 파레트를 깔긴했지만 박스가 변형이 있고, 곰팡이까지 생겼네요.

이러다가 제품에도 문제가 생길까봐 걱정이 되는데 제습기를 사용하면 문제가 해결되는지요?

빠른 답변 부탁드립니다~